기타 | 시스템비계 설치 기준
작성일
24-06-22 08:59
조회수
2,420
작성자
최현석
처리상태
답변완료
첨부파일
시스템비계의 수직재 간격은 강관비계의 비계기둥 간격인 띠장방향 1.85m이내, 장선방향 1.5m이내의 기준을 미 준수하여도 될까요?
담당자/담당부서
구조검토팀/구조검토팀
답변일
2024-06-25
답변드립니다.
시스템비계의 수직재 간격은 강관비계의 기둥 간격과 별도로 적용이 가능합니다.
단, 수평재(장선역할, 발판 걸리는 부분)에 대하여 허용하중을 확인하셔야 합니다.
감사합니다.